    Boas...

    andam sempre electricistas pelo forum e pode ser que me dêm uma ajuda na coisa...

    preciso de ligar 2 diferenciais de bipolares entre si e lgo se passa que um deles está sempre a disparar, coisa que não acontecia antes de eu ter tirado aquele quadro para por este mais recente. não vi como os diferenciais estavam ligados entre si.


    creio que o problema está a nível dos neutros.

    alguém que ajude esta alma?

    #2
    "Ligar 2 diferenciais de bipolares entre si" é expressão que não faz sentido nenhum. Vais mesmo ter que te expressar melhor...

    Comentário


      #3
      clioII, é simples...

      tenho a energia a chegar da rede e preciso de derivar para 2 réguas de disjuntores. cada régua tem um disjuntor independente

      Comentário


        #4
        Monofásico? Trifásico? As terras estão bem ligadas? Qual é a corrente de defeito de cada diferencial?

        Comentário


          #5
          Originalmente Colocado por ClioII Ver Post
          Monofásico? Trifásico? As terras estão bem ligadas? Qual é a corrente de defeito de cada diferencial?
          as terras espero bem que sim , pelo menos as tomadas funcionavam todas normalmente

          monofásico
          corrente: 230V

          diferenciais Iguais de 40A 300mA

          Comentário


            #6
            Normalmente os diferenciais têm um terminal específico para o neutro e outro específico para a fase. Isto tem que ser assim porque o diferencial precisa de medir a diferença de corrente entre os dois fios (fase e neutro) mas, quando dispara, abre apenas a fase (por questões de segurança).

            Verifica bem qual é o terminal para o neutro (N) e para a fase em cada um dos diferenciais.

            Também pode acontecer teres um defeito na instalação (fuga para a terra) que no quadro antigo não se notava (por avaria, talvez).
            Para despistar isto: põe na posição de desligado todos os disjuntores das tais réguas. Depois liga os diferenciais e liga os disjuntores menores um por um, devagar. Se ao manobrar um dos disjuntores pequenos disparar o diferencial respectivo, quer dizer que tens avaria na parte da instalação protegida por esse disjuntor pequeno.


            EDIT: vê também se tens todos os fios descarnados em comprimento suficiente e bem apertados na zona de cobre exposto. Uma terra ou um neutro mal ligados ("flutuantes") costumam dar problemas estranhos.

            Comentário


              #7
              o quadro antigo para este o que muda é apenas a ligação aos diferenciais!

              pq os disjuntores são os mesmos ... e estava tudo bem

              acho que é mesmo um problema de neutros!

              vou rever

              Comentário


                #8
                mais ninguém?

                Comentário


                  #9
                  Originalmente Colocado por GJP Ver Post
                  mais ninguém?
                  Tudo o que o Clio disse está correcto...

                  Se reverificaste tudo e visualmente estava correcto, podes usar um multímetro para verificar as continuidades. Usa um alicate amperímetro nas terras.

                  Comentário


                    #10
                    Além do que o ClioII disse para o despiste de defeito num dos circuitos, para despistar se é o diferencial que falha, experimenta trocar os dois diferenciais de posição (já que são iguais, mudas um pelo outro).

                    Mais do que isso, "mandar palpites" sem ver o quadro/instalação é mais difícil. Só se quiseres experimentar tirar uma foto ao quadro sem os painéis a tapar, em que sejam visíveis as ligações, para tentar descorinar alguma ligação incorreta.

                    Comentário


                      #11
                      fui rever alguns pontos...

                      se fizer shunt no 2º diferencial para só por um operacional fica tudo ok e fizer ao contrário, idem...

                      Comentário


                        #12
                        problema semi resolvido!

                        estava a ligar os neutros todos à mesma régua de neutros em vez de dividir por duas réguas.

                        amanha vou colocar numa outra régua a ver como fica... mas à partida está tudo bem!

                        Comentário


                          #13
                          Sim, isso dá asneira garantida! Tens mesmo de separar por dois barramentos de neutros se tens dois diferenciais diferentes!

                          Comentário


                            #14
                            Originalmente Colocado por ClioII Ver Post
                            Sim, isso dá asneira garantida! Tens mesmo de separar por dois barramentos de neutros se tens dois diferenciais diferentes!
                            Eu penso que não estou a dizer nenhuma asneira, mas o neutro é só um que entra em casa por isso penso que um barramento unico para o neutro chega. Pelo que ouvi o quadro é só um, o user que abriu o tópico é que resolveu criar dois circuitos independentes, o diferencial tambem pode ter alguma avaria.