    Painel Solar - Aquecimento de águas - Não está a aquecer a água

    Boa noite,

    Tenho em minha casa um sistema de painel solar que aquece a água num termoacumulador que tenho da garagem. Normalmente, quando o painel solar está quente e o depósito frio, ouve-se claramente a bomba a fazer circular a água/líquido desde o painel solar até ao depósito e a temperatura no depósito sobe bem sem necessitar de energia elétrica.

    Acontece que há cerca de 2 anos notei que apesar de estar bastante sol, a água não estava a aquecer, não se ouvia a bomba a circular água e estava a ser usada energia da rede para aquecer a água. O sensor no painel mostrava temperatura alta e o sensor no depósito temperatura baixa.

    Veio cá um técnico, só que eu não estava em casa e a minha esposa não prestou atenção ao que o técnico fez.

    Agora está a acontecer novamente... o que será? Não me apetecia estar a mandar vir cá um técnico cada vez que isto acontece, a menos que seja algo complexo. Alguma dica?

    PS: O sistema é relativamente novo, tem 3 anos de uso, 3,5 anos desde que foi instalado.

    #2
    Ar no sistema que impede que a água /liquido circule para fazer o aquecimento da água?

    Comentário


      #3
      Não sendo muito "versado" na coisa (mando vir o técnico lá a casa a cada 2 anos), apontaria para uma possível fuga de glicol...

      Comentário


        #4
        Não ouves a bomba a circular? Pode ser a bomba presa. No controlador, aparece o sinal de bomba a trabalhar?

        Comentário


          #5
          Obrigado pelas respostas.

          No controlador, o sinal da bomba aparece a rodar, indicando que supostamente estará a funcionar, só que não se ouve o barulho típico da água.
          Editado pela última vez por pontopt; 26 March 2019, 10:45.

          Comentário


            #6
            Originalmente Colocado por pontopt Ver Post
            No controlador, o sinal da bomba aparece a rodar, indicando que supostamente estará a funcionar, só que não se ouve o barulho típico.
            Então é a bomba presa, ou no pior dos casos, queimada.

            Experimenta o seguinte: quando no controlador aparecer o sinal de bomba a rodar, dá umas pequenas pancadas secas na bomba com um pedaço de madeira, para ver se ela desprende.

            Verifica também se no controlador tens ativada a opção de rodar a bomba todos os dias uns minutos (mesmo no inverno) para evitar que a bomba fique presa.

            Comentário


              #7
              Tens possibilidade de te chegares junto á bomba para, no caso em que no controlador indica bomba a rodar, tentares ouvir algum som emitido pela bomba. Normalmente bomba presa emite um ruído do género «Huuummmmm»....

              Comentário


                #8
                vê se o controlador é deste tipo se for carrega no botão por baixo do ecra uns segundos a ver se a bomba arranca.

                Comentário


                  #9
                  Obrigado. Vou verificar isso quando chegar a casa (está junto ao termoacumulador na garagem, fácil acesso).

                  O esquema do sistema parece ser este, tirando a parte da esquerda, que não possui:





                  A bomba é mais ou menos isto:

                  Mas o bomba é tipo esta em termos de aspeto:


                  Logo até posso colocar aqui uma foto real do sistema.

                  Obrigado.
                  Editado pela última vez por pontopt; 26 March 2019, 11:22.

                  Comentário


                    #10
                    Originalmente Colocado por pontopt Ver Post
                    Obrigado. Vou verificar isso quando chegar a casa (está junto ao termoacumulador na garagem, fácil acesso).

                    O esquema do sistema parece ser este, tirando a parte da esquerda, que não possui:







                    A bomba é mais ou menos isto:

                    Mas o bomba é tipo esta em termos de aspeto:


                    Logo até posso colocar aqui uma foto real do sistema.

                    Obrigado.
                    Se ela não rodar, fecha a água e tira esse parafuso dourado que tens na frente da bomba, com ela desligada. Depois dentro, consegues engatar uma chave de fenda, e verificas se a bomba está presa. Se estiver presa, tenta rodar com a chave de fendas a ver se ela desencrava.

                    Comentário


                      #11
                      Se retirares esse parafuso central amarelo ( latão) podes verificar se a bomba está ou não a trabalhar, introduzindo uma chave de fenda no orifício.

                      Comentário


                        #12
                        Obrigado. Logo vou ver isso. Vou dando notícias.

                        Comentário


                          #13
                          Originalmente Colocado por pontopt Ver Post
                          Obrigado. Logo vou ver isso. Vou dando notícias.
                          Conseguiste resolver?

                          Comentário


                            #14
                            Pode fechar, já está resolvido, se não estivesse já cá tinha vindo pedir mais opiniões...

                            Comentário


                              #15
                              Ainda não tive oportunidade. Vida com filha pequena e mulher grávida não é fácil.

                              No fim de semana, com mais calma, ia ver isso.

                              Comentário


                                #16
                                Desliguei a bomba. Fechei a única válvula que vejo, que é a que alimenta o termoacumulador.

                                Acima da bomba a água está quente e abaixo está fria. A bomba em si está quente. Quando tento tirar o parafuso de latão, sai água quente. É suposto? Tiro o parafuso de latão até sair a água toda? Obrigado.

                                Comentário


                                  #17
                                  Originalmente Colocado por Sansoni7 Ver Post
                                  Tens possibilidade de te chegares junto á bomba para, no caso em que no controlador indica bomba a rodar, tentares ouvir algum som emitido pela bomba. Normalmente bomba presa emite um ruído do género «Huuummmmm»....
                                  Reparei que efetivamente emitia um som contínuo desse tipo.

                                  Comentário


                                    #18
                                    Originalmente Colocado por pontopt Ver Post
                                    Quando tento tirar o parafuso de latão, sai água quente. É suposto?
                                    Sim, e não é água mas sim glicol.

                                    Tiro o parafuso de latão até sair a água toda? Obrigado.
                                    Não, assim vais esvaziar o circuito de glicol.

                                    Se não tens válvulas nesse circuito do glicol, não podes abrir esse parafuso, pois vais perder a pressão toda.

                                    Experimenta as tais pancadas com um bocado de madeira. Se não resultar, vais mesmo ter que chamar um técnico.

                                    Comentário


                                      #19
                                      Estive a ver melhor e no manual da bomba tem aqui uma "ball valve' que deve fazer o efeito. Acima da bomba parece ter uma válvula de não retorno. Fechando a ball valve a bomba deve ficar desligada do circuito, e posso então fazer o que propuseram de mexer com a chave de fendas, não?

                                      O glicol deveria ser reposto, ou a quantidade que vai sair ao tirar o parafuso é mínima?

                                      Anexo imagens do manual. Obrigado pela ajuda.

                                      Comentário


                                        #20
                                        Originalmente Colocado por pontopt Ver Post
                                        Estive a ver melhor e no manual da bomba tem aqui uma "ball valve' que deve fazer o efeito. Acima da bomba parece ter uma válvula de não retorno. Fechando a ball valve a bomba deve ficar desligada do circuito, e posso então fazer o que propuseram de mexer com a chave de fendas, não?
                                        Sim, podes.

                                        O glicol deveria ser reposto, ou a quantidade que vai sair ao tirar o parafuso é mínima?
                                        Depende da quantidade que sair e da forma como o depósito de expansão vai atuar.

                                        Depois de purgar o ar (se calhar tem que ser feito junto aos painéis) verifica a pressão do glicol. Se tiver menos que 1,5 bar, tens que repor glicol.

                                        Comentário


                                          #21
                                          Obrigado a todos pela ajuda.

                                          Já está novamente a funcionar.

                                          Como recomendaram, lá abri o parafuso de latão e fiz rodar a bomba. Não ofereceu resistência nenhuma ao tentar rodar, mas também não sei se seria suposto. Depois voltei a ligar o sistema e achava eu que não tinha resolvido porque parecia não estar a aquecer o depósito. Como era final do dia e a temperatura no painel já estava a ficar baixa, aguardei por hoje para verificar.

                                          Hoje liguei o sistema por volta das 12:00 com o painel a 110°C e o depósito a 20°C.
                                          Agora o painel está a 50°C e o depósito a 40°C e já faz o barulho que era habitual, um barulho cíclico.

                                          Não purguei o ar pois não sei se tem um purgador automático ou manual, mas também não tenho neste momento meios para aceder aos painéis. A pressão no vaso de expansão manteve-se como habitual.
                                          Editado pela última vez por pontopt; 31 March 2019, 15:01.

                                          Comentário


                                            #22
                                            Bem, parece que foi sol de pouca dura... Voltou ao mesmo. Painel a 84°C e depósito a 47°C, som "hmmmmmmmmm..." contínuo com painel a indicar bomba em funcionamento.

                                            Vou ter mesmo de chamar alguém cá. Quando resolver, venho cá partilhar o veredicto.

                                            Comentário


                                              #23
                                              Originalmente Colocado por pontopt Ver Post
                                              Bem, parece que foi sol de pouca dura... Voltou ao mesmo. Painel a 84°C e depósito a 47°C, som "hmmmmmmmmm..." contínuo com painel a indicar bomba em funcionamento.
                                              Provavelmente vai ter que levar uma bomba nova. Vai preparando uns 100 €.

                                              Comentário


                                                #24
                                                Originalmente Colocado por pontopt Ver Post
                                                Bem, parece que foi sol de pouca dura... Voltou ao mesmo. Painel a 84°C e depósito a 47°C, som "hmmmmmmmmm..." contínuo com painel a indicar bomba em funcionamento.

                                                Vou ter mesmo de chamar alguém cá. Quando resolver, venho cá partilhar o veredicto.
                                                Quando a bomba emite esse som, tenta dar umas pancadas na bomba com um objecto de madeira para que, se a bomba estiver presa se solte. Creio que se houver ar no sistema, isto acarreta ineficiências no mesmo.
                                                Relativamente ao preço de uma bomba nova, acredito que possa ir muito além dos 100 Euros....

                                                Comentário


                                                  #25
                                                  Com as temperaturas a que o painel chegou não me admira que o sistema esteja cheio de bolsas de ar.

                                                  Comentário


                                                    #26
                                                    Eu tentei dar umas pancadas, mas ou não foram suficientemente fortes ou não solucionam. Fiz uma pesquisa rápida e podemos estar a falar de valores de 300€ ou mais...

                                                    Comentário


                                                      #27
                                                      Originalmente Colocado por Illusion Ver Post
                                                      Com as temperaturas a que o painel chegou não me admira que o sistema esteja cheio de bolsas de ar.
                                                      Já na primeira vez que isto aconteceu, há 2 anos, verificava temperaturas deste género. Vou chamar outra empresa da área e acompanhar o processo para garantir que purgam o ar do circuito.

                                                      Comentário


                                                        #28
                                                        Originalmente Colocado por pontopt Ver Post
                                                        Eu tentei dar umas pancadas, mas ou não foram suficientemente fortes ou não solucionam. Fiz uma pesquisa rápida e podemos estar a falar de valores de 300€ ou mais...
                                                        Bombas de ouro?

                                                        https://www.amazon.es/Udu-25-60-180-...teway&sr=8-100

                                                        Comentário


                                                          #29
                                                          Originalmente Colocado por pontopt Ver Post
                                                          Eu tentei dar umas pancadas, mas ou não foram suficientemente fortes ou não solucionam. Fiz uma pesquisa rápida e podemos estar a falar de valores de 300€ ou mais...
                                                          300 €? Anda por aí gente a roubar à descarada.

                                                          Comentário


                                                            #30
                                                            A que lá está é uma Wilo ST 25/6 180. Procurei da marca, modelo atual que supostamente substituiu essa e os preços que me apareceram no ebay foram nessa ordem de grandeza...

                                                            Comentário