    Aquecimento Eléctrico- Qual escolher???

    Boas a todos!

    Estou a pensar colocar no meu apartamento aquecimento electrico, pois não quero ter de realizar obras no dito.

    Estive a fazer um "estudo de mercado" e estou em dúvida entre os "eco-emisores" da Fagor (onde a palavra eco é só para enganar...) e acumuladores/emissores térmicos. Dentro desta última classe estive a ver uns da "Climastar" que têm um design muito interessante e parecem ser melhores que os normais (da nortecnica por exemplo), não sendo tão volumosos e inestéticos. Funcionam em ciclos mais curtos (1h de carga e +- 2 a 3h de descarga), o que supostamente envolve menos amplitudes térmicas.

    Gostava de saber se algum de vós tem este tipo de aquecimento em casa e se está satisfeito (ou não).

    Obrigado desde já pelas vossas respostas e/ou sugestões

    Cumps

    #2
    Eu coloquei emissores termicos da junkers, há 15 dias. isto é assim ainda nao vieram dias frios, mas ontem liguei-os, aqueceu a divisão muitooooo rapido e ao fim de 15 minutos ja estavam desligados, voltaram a ligar automaticamente apos 10 minutos. ou seja se estiver ligado 24 horas, consomem para aí 10 horas de energia o que quer dizer que se for um emissor de 1000w, a 0.12 €, cada kvw. quer dizer que por dia gastas 1.20€, so para aquele emissor. agora quanto mais bem equipada termicamente estiver a casa, menos gastas.

    Comentário


      #3
      Boas!

      Para não estar a abrir outro tópico, vou pedir emprestado este para aqui colocar as minhas dúvidas.

      Com os dias mais frios à porta, estou a pensar em investir em meios de aquecimento. O objectivo seria manter 2 divisões com cerca de 9-10 m2 cada, com uma temperatura ambiente agradável, nos períodos em que há gente em casa (19h-8h durante a semana, períodos mais longos nos fins de semana).

      Factores a levar em consideração:

      -Custo inicial
      -Eficiência
      -Silêncio
      -Automatização
      -Faceis de instalar.

      Será que os típicos irradiadores a óleo (80-100€) serão suficientes, e mais económicos a médio-longo prazo que os emissores térmicos (junkers p.ex. a cerca de 300€).

      Grato pela ajuda.

      Abraço

      Comentário


        #4
        Só agora vi este tópico.

        No meu T3 tenho 4 acumuladores de calor. São da S&P, sendo 1 de 3200w, 2 de 2400w e 1 de 1800w.

        Este é o 2º inverno que os estou a usar. No ano passado tive medo de os usar muito e por isso de pagar muito.
        No fim do inverno, com cerca de 3 meses de uso, tive um aumento de cerca de 100€. Pelas minhas contas gastei quase 100€ com o uso deles.
        No entanto, só usei 2 deles (1 de 2400 e 1 de 1800).

        O meu contador tem a potência mínima e tem que ser bem gerido. Continuo a usar os 2 acumuladores. Cada um trabalha cerca de 3horas/noite. Enquanto o de 1800w trabalha ainda conseguimos meter as máquinas a lavar.
        O ideal seria aumentar a potência do contador, mas para já desenrasca.

        Para além deste aquecimento, acendo a lareira com recuperador de calor (ajuda preciosa esta ).
        O apartamento está geralmente com cerca de 20 ºC.
        No ano passado entrava frio pelas janelas. Isolei tudo e a diferença é notório.

        Estou satisfeito mas no meu entender resultam bem apenas em apartamentos bem isolados. Em casas grandes é grande o investimento inicial e inviável, pois seria preciso um contador forte para se usarem só durante a noite.

        Espero ter ajudado. Qualquer dúvida diz

        Comentário


          #5
          Originalmente Colocado por TripleSeven Ver Post
          Boas!

          Para não estar a abrir outro tópico, vou pedir emprestado este para aqui colocar as minhas dúvidas.

          Com os dias mais frios à porta, estou a pensar em investir em meios de aquecimento. O objectivo seria manter 2 divisões com cerca de 9-10 m2 cada, com uma temperatura ambiente agradável, nos períodos em que há gente em casa (19h-8h durante a semana, períodos mais longos nos fins de semana).

          Factores a levar em consideração:

          -Custo inicial
          -Eficiência
          -Silêncio
          -Automatização
          -Faceis de instalar.

          Será que os típicos irradiadores a óleo (80-100€) serão suficientes, e mais económicos a médio-longo prazo que os emissores térmicos (junkers p.ex. a cerca de 300€).

          Grato pela ajuda.

          Abraço
          Para este caso acho que tens 2 opções eléctricas:

          1 - Radiadores a óleo
          2 - Acumuladores de calor

          1: Investimento baixo. Aquecem mais do que os acumuladores mas se a ideia é manter as divisões sempre quentes têm que estar sempre ligados, aumentando muito o consumo.

          2: investimento mais alto. Se as divisões têm cerca de 10m2 o ideal é aparelhos de 1800w, que custam pouco mais de 150€ cada (novos). Se as divisões tiverem bom isolamento eu arriscaria dizer que 3 horas ligados por noite, cada um deles, seriam suficientes para manter uma temperatura bem agradável, com um custo aproximado de 25€/mês (tendo em conta o uso durante as horas de vazio). Isto com base na minha experiência com aparelhos do mesmo género

          Comentário


            #6
            Eu continuo a achar que o melhor é o AC alem disso tambem serve para o verão

            Comentário


              #7
              Originalmente Colocado por Nephilim Ver Post
              Eu continuo a achar que o melhor é o AC alem disso tambem serve para o verão
              Essa é uma velha questão mas que é importante considerar em algumas situações.

              No meu caso quando puder vou meter 1 ou 2 aparelhos.
              Ainda assim, considero que os acumuladores são de longe melhores que o AC para AQUECER, claro.

              Quem tem AC diz-me que é económico, mas no final acabam por admitir que gastam bem mais que eu. Por outro lado, é diferente. Com o AC estamos sempre com os pés frios. Para além disso eu dou-me mal com as "correntes de ar" que o AC faz.

              Comentário


                #8
                Originalmente Colocado por Nephilim Ver Post
                Eu continuo a achar que o melhor é o AC alem disso tambem serve para o verão
                Boas.

                Melhor em termos de?

                - Preço de aquisição?
                - Capacidade de arrefecimento/aquecimento dos locais?
                - Gastos energéticos?

                Coloco-Te esta questão pois a minha casa está equipada com A/C para quente e frio mas dado que ainda não me mudei para lá não tenho real noção de quanto isso poderá pesar na conta de luz.

                Obrigado pela ajuda.

                Abraço,
                McDriver

                Comentário


                  #9
                  AC de momento nao me convem. Para dizer a verdade, a minha casa é suficientemente fresca no verão para não necessitar de arrefecimento. Por outro lado nos AC não me agrada muito as possíveis correntes de ar, a manutenção e as obras necessárias.

                  Em relação aos acumuladores de calor, não sei se 3 horas por noite serão suficientes para manter a casa quente nas horas necessárias. Teria também que mudar para tarifa bi-horária, porque neste momento com os consumos que tenho a tarifa simples é mais económica.

                  Comentário


                    #10
                    Sim, a tarifa bi-horária é fundamental. Usar acumuladores em tarifa normal é um erro enorme.

                    É uma questão de hábito e passas a gastar o máximo possível durante a noite (ou o mínimo durante o dia).

                    Acho que 3 horas chega. Tem bom isolamento?

                    Comentário


                      #11
                      Tem isolamento, mas não o melhor.
                      Pelo que tenho visto em relação aos acumuladores, teria que ter o aparelho em carga até ao limite da hora do vazio (8h?), para poder ter ainda algum calor em casa no período em que me é mais útil (19h-24h).

                      Tudo o que tenho lido aponta para que a temperatura conseguida com os acumuladores seja mais agradavel principalmente no período em que se está fora de casa, começando a perder o seu efeito no final do dia.

                      O período da noite (24h-8h) não é critico, pois durante esse período uns graus a menos na habitação são económicamente compensados por um cobertor extra na cama

                      Por isso estaria mais inclinado para uma solução do tipo irradiador a óleo ou emissores térmicos secos.
                      Nesta solução seria importante saber com que rapidez um dispositivo destes aquece uma divisão (decentemente isolada), e se os 300€ de um emissor seco (junkers eladry p.ex) serão mais económicos a longo prazo que um simples irradiador a oléo de 90€

                      Comentário


                        #12
                        Originalmente Colocado por McDriver Ver Post
                        Boas.

                        Melhor em termos de?

                        - Preço de aquisição?
                        - Capacidade de arrefecimento/aquecimento dos locais?
                        - Gastos energéticos?

                        Coloco-Te esta questão pois a minha casa está equipada com A/C para quente e frio mas dado que ainda não me mudei para lá não tenho real noção de quanto isso poderá pesar na conta de luz.

                        Obrigado pela ajuda.

                        Abraço,
                        McDriver
                        Melhor em quê nem se sabe ao certo.... para dizer a verdade na nossa construção a grande falha é o sistema de aquecimento, isto por 2 motivos:

                        1º por termos "verao" quase o ano todo esquecemos o aquecimento e só lembramos dele no inverno e rapidamente o inverno passa e é outra vez verao e esquecemos o aquecimento.

                        2º por termos a energia muito cara.

                        ou seja como nao temos um sistema eficaz, quer em preço de custo quer de equipamento, acabamos por usar de tudo um pouco, desde uma manta para estar no sofá a radiadores a oleo , a gas, AC, a gasoleo, etc..

                        Na realidade gasta-se sempre bastante para se na maioria das vezes se rapar frio na mesma

                        Aquecimento central a diesel gasta bem e é caro, por vezes é eficaz mas sai caro.
                        A gas igual... piso radiante electrico uma treta, e depois varias soluções "maravilha" que algumas só servem para gastar dinheiro...

                        AC dentro de tudo acaba por ser o mais usado, em todos os edificios de luxo actualmente e de serviços o AVAC (AC) faz parte do projecto, parece que é o unico equipamento oficial realmente eficiente que se usa em portugal e é o que vejo ser aplicado e realmente eficaz nas obras.

                        Comentário


                          #13
                          Bom bom, é um recuperador de calor na lareira da sala e lençóis de flanela na cama e pronto, problema resolvido!

                          Frio a serio em Portugal não existe

                          Comentário


                            #14
                            Originalmente Colocado por REDLINER Ver Post
                            Bom bom, é um recuperador de calor na lareira da sala e lençóis de flanela na cama e pronto, problema resolvido!

                            Frio a serio em Portugal não existe
                            Concordo.
                            Eu só acho uma estupidez fazerem o que fizerem no meu apartamento. Meteram um recuperador de calor com 2 saídas de ar quente. O problema é que as mesmas saem na chaminé

                            Se tivesse saídas de ar quente para os quartos eu não precisava mais nada
                            Um dia ainda as vou meter a sair no corredor, sempre aquece um pouco mais.

                            Comentário


                              #15
                              Olha eu comprei um emissor termico de 1000W o ano passado, fiquei tão surpreendido com a economia, este ano fui conprar outro.
                              Gasto mais 20€ por mês na conta da luz e tenho os quartos a 19ºC a noite toda.

                              Da uma vista de olhos aqui:
                              http://forum.autohoje.com/off-topic/...nvector-3.html

                              Comentário


                                #16
                                Originalmente Colocado por 100do Ver Post
                                Só agora vi este tópico.

                                No meu T3 tenho 4 acumuladores de calor. São da S&P, sendo 1 de 3200w, 2 de 2400w e 1 de 1800w.

                                Este é o 2º inverno que os estou a usar. No ano passado tive medo de os usar muito e por isso de pagar muito.
                                No fim do inverno, com cerca de 3 meses de uso, tive um aumento de cerca de 100€. Pelas minhas contas gastei quase 100€ com o uso deles.
                                No entanto, só usei 2 deles (1 de 2400 e 1 de 1800).

                                O meu contador tem a potência mínima e tem que ser bem gerido. Continuo a usar os 2 acumuladores. Cada um trabalha cerca de 3horas/noite. Enquanto o de 1800w trabalha ainda conseguimos meter as máquinas a lavar.
                                O ideal seria aumentar a potência do contador, mas para já desenrasca.

                                um pouco de off: não tens mais nada de eléctrico, pois não?

                                é que eu no pico do inverno com a potência máxima permitida no contador ele vai a baixo

                                mas também é a placa do fogão + 2 A/C @ 9000BTU + luzes e se for preciso forno... tudo ao mesmo tempo


                                eu não conseguia gerir os 15A... já os tive e n dá!

                                Comentário


                                  #17
                                  Originalmente Colocado por GJP Ver Post
                                  um pouco de off: não tens mais nada de eléctrico, pois não?

                                  é que eu no pico do inverno com a potência máxima permitida no contador ele vai a baixo

                                  mas também é a placa do fogão + 2 A/C @ 9000BTU + luzes e se for preciso forno... tudo ao mesmo tempo


                                  eu não conseguia gerir os 15A... já os tive e n dá!
                                  Tenho muitas mais coisas eléctricas
                                  Arca frigorífica e combinado que ligam aleatóriamente, máquinas de lavar louça e roupa, enfim, tudo o que se pode ter num t3.

                                  Mas durante a noite, para além dos 2 acumuladores ligam a arca e o combinado e algumas noites uma das máquinas de lavar.

                                  Sei que quando o de 2400w liga não posso ligar mais nada, mas dá para aguentar com a arca ou combinado.
                                  Só não dá é para ligar os 2 acumuladores em simultâneo.

                                  Não sei quantos amperes tenho. Sei apenas que é o mínimo e na factura aparece 3,45 kva.
                                  Até agora o quadro foi abaixo 2 vezes durante a noite. Meti a máquina de lavar tarde de mais e não aguentou.

                                  Talvez tenha alguma influência o facto dos meus acumuladores serem automáticos. Depois de estarem quente o consumo diminui

                                  A minha cozinha é a divisão mais fria. Tenho lá o acumulador mais pequeno, de 1800w. Está a ligar 3 horas/noite e a cozinha está acima dos 20ºC (quase 21, por enquanto).

                                  Comentário


                                    #18
                                    Originalmente Colocado por 100do Ver Post
                                    Tenho muitas mais coisas eléctricas
                                    Arca frigorífica e combinado que ligam aleatóriamente, máquinas de lavar louça e roupa, enfim, tudo o que se pode ter num t3.

                                    Mas durante a noite, para além dos 2 acumuladores ligam a arca e o combinado e algumas noites uma das máquinas de lavar.

                                    Sei que quando o de 2400w liga não posso ligar mais nada, mas dá para aguentar com a arca ou combinado.
                                    Só não dá é para ligar os 2 acumuladores em simultâneo.

                                    Não sei quantos amperes tenho. Sei apenas que é o mínimo e na factura aparece 3,45 kva.
                                    Até agora o quadro foi abaixo 2 vezes durante a noite. Meti a máquina de lavar tarde de mais e não aguentou.

                                    Talvez tenha alguma influência o facto dos meus acumuladores serem automáticos. Depois de estarem quente o consumo diminui

                                    A minha cozinha é a divisão mais fria. Tenho lá o acumulador mais pequeno, de 1800w. Está a ligar 3 horas/noite e a cozinha está acima dos 20ºC (quase 21, por enquanto).
                                    Agora fiquei baralhado mas o que entendes por acumulador?


                                    ok ja sei...ehehe
                                    Editado pela última vez por Nephilim; 10 December 2009, 09:06.