    Gostava de saber quanto Cavalos e/ou Wats aguenta um contador trifásico com 30 Amperes

    #2
    Ora 1 cavalo são +/-735W.W=U.I
    =230.30=6900W
    Podes ligar aparelhos até 6900W Teoricamente!
    Porque praticamente ja não é a mesma coisa.
    Por ex podes ligar cargas resistivas até esse valor, mas se falarmos de aparelhos com motores, o caso muda de figura, isto devido ao pico de arranque do motor.

    Comentário


      #3
      Originalmente Colocado por Tux Ver Post
      Ora 1 cavalo são +/-735W.W=U.I
      =230.30=6900W
      Podes ligar aparelhos até 6900W Teoricamente!
      Porque praticamente ja não é a mesma coisa.
      Por ex podes ligar cargas resistivas até esse valor, mas se falarmos de aparelhos com motores, o caso muda de figura, isto devido ao pico de arranque do motor.

      Nas afinal quanto W são 30Amperes do contador???

      Comentário


        #4
        Mas são 30A por fase ou 10A x 3?

        Comentário


          #5
          Originalmente Colocado por engjaimecosta Ver Post
          Nas afinal quanto W são 30Amperes do contador???
          6900, como já foi dito.

          Comentário


            #6
            Sim a EDP tem mesmo esse tarifário. 6.9kVA - 30A

            I = 6900/230 A - 30A monofásico
            I = 6900/sqrt(3)*400 - 10A trifásico

            20.7kVA
            Editado pela última vez por HaagenDazs; 09 December 2010, 21:00.

            Comentário


              #7
              Atenção que kVa é diferente de Kw...

              Comentário


                #8
                Originalmente Colocado por eu Ver Post
                6900, como já foi dito.
                Mas se ligar duas máquinas com 7,5cv cada já passa esse valor já são 11032w, e o contador não vai abaixo

                Comentário


                  #9
                  Não é o contador que "vai abaixo" mas sim o Dispositivo Limitador de Potência, ou então os disjuntores se estiverem bem dimensionados.
                  Editado pela última vez por HaagenDazs; 09 December 2010, 21:13.

                  Comentário


                    #10
                    Originalmente Colocado por engjaimecosta Ver Post
                    Mas se ligar duas máquinas com 7,5cv cada já passa esse valor já são 11032w, e o contador não vai abaixo
                    7.5Cv da 5512W por isso tas a vontade, desde que essa maquina não tenha pico de arranque.

                    Comentário


                      #11
                      Originalmente Colocado por Tux Ver Post
                      7.5Cv da 5512W por isso tas a vontade, desde que essa maquina não tenha pico de arranque.
                      Mas ele tem duas... o que dá 11024W

                      Comentário


                        #12
                        Originalmente Colocado por LelodasTshirts Ver Post
                        Mas ele tem duas... o que dá 11024W
                        ok, não tinha reparado que eram duas.

                        Comentário


                          #13
                          Deve ter 30A por fase. 20.7kVA trifásico contratado à EDP.

                          Comentário


                            #14
                            A minha laracha.

                            Cuidado com uma coisa. Se estamos a falar de um motor de 7,5 kW, fala-se de potência mecânica de saída. Para ver a corrente consumida há que ver:

                            Pin = Pout / rendimento

                            Pin - Potência eléctrica activa de entrada.

                            Para um motor normal dessa potência, rendimento de cerca de 80%

                            Logo,
                            Pin = (7,5 * 736) W / 0,8 = 6900 W.


                            Sin = Pin / FP

                            Sin - Potência aparente de entrada(VA)
                            FP - Factor de potência (típico 0,85)

                            Sin = 6900 / 0,85 = 81120 VA


                            A corrente por fase, em trifásico, será

                            I = Sin / (sqrt(3)*400)
                            I= 11,7 A.


                            Portanto, facilmente, em regime permanente, a corrente de cada máquina atinge os 12 A.

                            A isto pode ser necessário contar com o arranque da máquina. Se for de indução, a corrente de arranque pode atingir 70 A (depende da inércia da carga). Se a carga apresentar pouco binário resistivo no arranque, este pico é rápido, não devendo causar disparo das protecções.



                            Resumindo, se for 30 A por fase, deves estar à vontade, se for 10 A por fase, dificilmente ligas uma, quanto mais duas.
                            Editado pela última vez por AdolfoSDias; 09 December 2010, 21:30.

                            Comentário


                              #15
                              É uma carpintaria com várias máquinas:
                              3 de 7,5cv
                              1 de 5,5cv
                              1 de 10cv
                              4 de 3cv
                              15 luzes duplas flurescentes de 120cm

                              e depois várias máquinas monofásicas.

                              Como já foi dito tenho 30A trifásico

                              O problema que se põe é o facto de ter comprado uma máquina de aspiração de poeiras (7,5cv) que tem de trabalhar ao mesmo tempo das outras. Ora quando tenho essa máquina (7,5cv) mais máquina de corte de madeira (7,5cv) mais máquina de orlar (3cv) a luz aguenta. Mas se ligar as luzes todas do pavilhão (15 "cadeeiros" flurescentes de 55w cada) a luz vai abaixo.

                              Temos as máquinas todas com disjuntores tripolares separados e as máquinas são quase todas de arranque estrela-triângulo.

                              Comentário


                                #16
                                Os motores muito raramente devem estar a funcionar a 7,5 e 3cv respectivamente. É preciso de saber os factores de simultaneidade e de utilização. Agora os cerca de 800W dos candeeiros são "certos".

                                Por hipoteses:
                                Os candeeiros se ligados sozinhos funcionam?

                                Os candeeiros funcionam em conjunto com 3cv + 7,5cv? (Sem o aspirador de poeiras)

                                Comentário


                                  #17
                                  Originalmente Colocado por HaagenDazs Ver Post
                                  Os motores muito raramente devem estar a funcionar a 7,5 e 3cv respectivamente. É preciso de saber os factores de simultaneidade e de utilização. Agora os cerca de 800W dos candeeiros são "certos".

                                  Por hipoteses:
                                  Os candeeiros se ligados sozinhos funcionam?

                                  Os candeeiros funcionam em conjunto com 3cv + 7,5cv? (Sem o aspirador de poeiras)
                                  Se estiver por exemplo a máquina de corte 7,5cv+ aspirador 7,5cv + luzes todas (1650W), aguenta.
                                  Se a este acrescentar por exemplo outra máquina de 3cv a luz às vezes vai abaixo.

                                  é claro que estamos a falar de motores em relativo esforço, nunca em potência no vazio.

                                  Comentário


                                    #18
                                    Originalmente Colocado por HaagenDazs Ver Post
                                    Os motores muito raramente devem estar a funcionar a 7,5 e 3cv respectivamente. É preciso de saber os factores de simultaneidade e de utilização. Agora os cerca de 800W dos candeeiros são "certos".

                                    Por hipoteses:
                                    Os candeeiros se ligados sozinhos funcionam?

                                    Os candeeiros funcionam em conjunto com 3cv + 7,5cv? (Sem o aspirador de poeiras)

                                    Acaba por não ser muito relevante para o efeito o facto de estarem com carga mais baixa, caso sejam motores de indução.

                                    A potência de saída desce muito, mas o rendimento também diminui e o factor de potência pode descer muito, fazendo com que a corrente absorvida não seja muito mais baixa.

                                    Duas soluções possíveis:

                                    - Algumas máquinas permitem uma fácil compensação de factor de potência com a ligação de condensadores no motor. Diminui-se assim a corrente absorvida. Esta solução pode ser boa se as máquinas funcionam muito tempo com carga máxima.

                                    - Com esta maquinaria toda, talvez fosse melhor solicitar aumento de potência à EDP. É verdade que é um salto grande na tarifa (perto de 150 € na tarifa de potência), mas pode-se amortizar alguma no menor custo médio da energia.

                                    Comentário


                                      #19
                                      É sem dúvida potência a mais. É melhor pedir 27.6 kVA isto se a instalação estiver dimensionada para tal.

                                      Comentário


                                        #20
                                        Originalmente Colocado por AdolfoSDias Ver Post
                                        Acaba por não ser muito relevante para o efeito o facto de estarem com carga mais baixa, caso sejam motores de indução.

                                        A potência de saída desce muito, mas o rendimento também diminui e o factor de potência pode descer muito, fazendo com que a corrente absorvida não seja muito mais baixa.

                                        Duas soluções possíveis:

                                        - Algumas máquinas permitem uma fácil compensação de factor de potência com a ligação de condensadores no motor. Diminui-se assim a corrente absorvida. Esta solução pode ser boa se as máquinas funcionam muito tempo com carga máxima.

                                        - Com esta maquinaria toda, talvez fosse melhor solicitar aumento de potência à EDP. É verdade que é um salto grande na tarifa (perto de 150 € na tarifa de potência), mas pode-se amortizar alguma no menor custo médio da energia.
                                        Pois mas a isso que ando a ver... Para aumentar já tenho de contratar potência industrial, requerer uma baixada à EDP e isso não é barato

                                        Comentário


                                          #21
                                          Então o melhor é ver a solução das Baterias de Condensadores tal como o Adolfo referiu.