Gostava de saber quanto Cavalos e/ou Wats aguenta um contador trifásico com 30 Amperes
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Ajuda sobre electricidade
Collapse
Ads nos topicos Mobile
Collapse
Ads Nos topicos Desktop
Collapse
X
-
Originalmente Colocado por Tux Ver PostOra 1 cavalo são +/-735W.W=U.I
=230.30=6900W
Podes ligar aparelhos até 6900W Teoricamente!
Porque praticamente ja não é a mesma coisa.
Por ex podes ligar cargas resistivas até esse valor, mas se falarmos de aparelhos com motores, o caso muda de figura, isto devido ao pico de arranque do motor.
Nas afinal quanto W são 30Amperes do contador???
Comentário
-
Sim a EDP tem mesmo esse tarifário. 6.9kVA - 30A
I = 6900/230 A - 30A monofásico
I = 6900/sqrt(3)*400 - 10A trifásico
20.7kVAEditado pela última vez por HaagenDazs; 09 December 2010, 21:00.
Comentário
-
Não é o contador que "vai abaixo" mas sim o Dispositivo Limitador de Potência, ou então os disjuntores se estiverem bem dimensionados.Editado pela última vez por HaagenDazs; 09 December 2010, 21:13.
Comentário
-
A minha laracha.
Cuidado com uma coisa. Se estamos a falar de um motor de 7,5 kW, fala-se de potência mecânica de saída. Para ver a corrente consumida há que ver:
Pin = Pout / rendimento
Pin - Potência eléctrica activa de entrada.
Para um motor normal dessa potência, rendimento de cerca de 80%
Logo,
Pin = (7,5 * 736) W / 0,8 = 6900 W.
Sin = Pin / FP
Sin - Potência aparente de entrada(VA)
FP - Factor de potência (típico 0,85)
Sin = 6900 / 0,85 = 81120 VA
A corrente por fase, em trifásico, será
I = Sin / (sqrt(3)*400)
I= 11,7 A.
Portanto, facilmente, em regime permanente, a corrente de cada máquina atinge os 12 A.
A isto pode ser necessário contar com o arranque da máquina. Se for de indução, a corrente de arranque pode atingir 70 A (depende da inércia da carga). Se a carga apresentar pouco binário resistivo no arranque, este pico é rápido, não devendo causar disparo das protecções.
Resumindo, se for 30 A por fase, deves estar à vontade, se for 10 A por fase, dificilmente ligas uma, quanto mais duas.Editado pela última vez por AdolfoSDias; 09 December 2010, 21:30.
Comentário
-
É uma carpintaria com várias máquinas:
3 de 7,5cv
1 de 5,5cv
1 de 10cv
4 de 3cv
15 luzes duplas flurescentes de 120cm
e depois várias máquinas monofásicas.
Como já foi dito tenho 30A trifásico
O problema que se põe é o facto de ter comprado uma máquina de aspiração de poeiras (7,5cv) que tem de trabalhar ao mesmo tempo das outras. Ora quando tenho essa máquina (7,5cv) mais máquina de corte de madeira (7,5cv) mais máquina de orlar (3cv) a luz aguenta. Mas se ligar as luzes todas do pavilhão (15 "cadeeiros" flurescentes de 55w cada) a luz vai abaixo.
Temos as máquinas todas com disjuntores tripolares separados e as máquinas são quase todas de arranque estrela-triângulo.
Comentário
-
Os motores muito raramente devem estar a funcionar a 7,5 e 3cv respectivamente. É preciso de saber os factores de simultaneidade e de utilização. Agora os cerca de 800W dos candeeiros são "certos".
Por hipoteses:
Os candeeiros se ligados sozinhos funcionam?
Os candeeiros funcionam em conjunto com 3cv + 7,5cv? (Sem o aspirador de poeiras)
Comentário
-
Originalmente Colocado por HaagenDazs Ver PostOs motores muito raramente devem estar a funcionar a 7,5 e 3cv respectivamente. É preciso de saber os factores de simultaneidade e de utilização. Agora os cerca de 800W dos candeeiros são "certos".
Por hipoteses:
Os candeeiros se ligados sozinhos funcionam?
Os candeeiros funcionam em conjunto com 3cv + 7,5cv? (Sem o aspirador de poeiras)
Se a este acrescentar por exemplo outra máquina de 3cv a luz às vezes vai abaixo.
é claro que estamos a falar de motores em relativo esforço, nunca em potência no vazio.
Comentário
-
Originalmente Colocado por HaagenDazs Ver PostOs motores muito raramente devem estar a funcionar a 7,5 e 3cv respectivamente. É preciso de saber os factores de simultaneidade e de utilização. Agora os cerca de 800W dos candeeiros são "certos".
Por hipoteses:
Os candeeiros se ligados sozinhos funcionam?
Os candeeiros funcionam em conjunto com 3cv + 7,5cv? (Sem o aspirador de poeiras)
Acaba por não ser muito relevante para o efeito o facto de estarem com carga mais baixa, caso sejam motores de indução.
A potência de saída desce muito, mas o rendimento também diminui e o factor de potência pode descer muito, fazendo com que a corrente absorvida não seja muito mais baixa.
Duas soluções possíveis:
- Algumas máquinas permitem uma fácil compensação de factor de potência com a ligação de condensadores no motor. Diminui-se assim a corrente absorvida. Esta solução pode ser boa se as máquinas funcionam muito tempo com carga máxima.
- Com esta maquinaria toda, talvez fosse melhor solicitar aumento de potência à EDP. É verdade que é um salto grande na tarifa (perto de 150 € na tarifa de potência), mas pode-se amortizar alguma no menor custo médio da energia.
Comentário
-
Originalmente Colocado por AdolfoSDias Ver PostAcaba por não ser muito relevante para o efeito o facto de estarem com carga mais baixa, caso sejam motores de indução.
A potência de saída desce muito, mas o rendimento também diminui e o factor de potência pode descer muito, fazendo com que a corrente absorvida não seja muito mais baixa.
Duas soluções possíveis:
- Algumas máquinas permitem uma fácil compensação de factor de potência com a ligação de condensadores no motor. Diminui-se assim a corrente absorvida. Esta solução pode ser boa se as máquinas funcionam muito tempo com carga máxima.
- Com esta maquinaria toda, talvez fosse melhor solicitar aumento de potência à EDP. É verdade que é um salto grande na tarifa (perto de 150 € na tarifa de potência), mas pode-se amortizar alguma no menor custo médio da energia.
Comentário