Em principio não, mas, e sublinho, mas, é importante que o AC esteja num circuito independente dos restantes e com disjuntor dedicado o que significa que deves ligar noutra tomada colocada para o efeito.
Editado pela última vez por LelodasTshirts; 15 February 2011, 14:18.
Ao ligar um Ar Condicionado (9000 btus), uma TV LCD e a box da TVcabo a uma tomada, estarei a sobrecarregá-la?
Numa instalação normal, não há problema para a tomada. Porquê? Porque todos os circuitos estão (ou devem estar) protegidos contra sobrecargas, protegendo os condutores e os aparelhos (tomadas, interruptores, ...).
Ora, uma tomada normal é para 16 A, considerando valores médios:
AC - 11 A
TV - 0.5 a 1 A
Box - 0.5 A
Logo, a tomada não atinge os 16 A. A questão será que no mesmo circuito, podem estar outras tomadas com outros equipamentos ligados.
Mas, repito, a não ser que seja uma instalação muito mal executada, podes carregar as tomadas "à vontade". Só se o quadro disparar é que deves reduzir a carga.
P.S. troca a tensão por corrente no título do tópico.
Eu pergunto isto porque instalaram-me um AC a semana passada e este está ligado à tomada do LCD. Esta depois tem uma "puxada" para outra tomada na mesma parede mas onde só ligamos o Modem Wireless da Zon.
No sabado cada vez que ligava o AC sentia um ligeiro cheiro que não sei explicar muito bem. Parecia o cheiro dum aparelho electrico depois de estar muito tempo ligado mas um pouco mais forte.
Comecei a explorar e notei que o cheiro vinha da tomada.
Desmontei-a e tinha os dois fios pretos (fase) um pouco derretidos e colados um ao outro. Cortei a parte derretida e voltei a ligá-los, chamei um electricista e não voltei a utilizar essa tomada.
Ontem lá veio o electricista e aconselhou-me a ter uma fase só para o AC. Nunca me disse que seria sobrecarga mas eu deduzi isso das palavras dele. Montou-me outra tomada (a outra estava um pouco queimada) com a traseira de outro tipo de material (parece cerâmica).
Não sei o que fazer pois os tubos por onde passam os fios são muito estreitos e já não cabe mais fios.
Ah, tinha trocado a ficha tripla por uma de 6 tomadas aquando da instalação do AC e esta apresenta o tal cheiro que sentia. Agora voltei a colocar a antiga...
Poderá ter alguma coisa a ver com isso? Algum defeito dessa ficha?
Eu ar-condicionados ligo sempre ao quadro num circuito independente, se os fios derreteram a capa, é porque houve sobre-aquecimento, isso tanto pode ter sido devido a sobrecarga na tomada, como pode ter sido por os terminais da tomada não estarem bem apertados gerando arcos eléctricos que sobre aquecem essa área,como dizes que estavam colados o mais certo é ter sido a ultima parte, mas agora só esperando para ver, se voltar a acontecer, a solução é só uma, ligação directa ao quadro geral, disjuntor só para o A/C e mais nada.
Eu ar-condicionados ligo sempre ao quadro num circuito independente, se os fios derreteram a capa, é porque houve sobre-aquecimento, isso tanto pode ter sido devido a sobrecarga na tomada, como pode ter sido por os terminais da tomada não estarem bem apertados gerando arcos eléctricos que sobre aquecem essa área,como dizes que estavam colados o mais certo é ter sido a ultima parte, mas agora só esperando para ver, se voltar a acontecer, a solução é só uma, ligação directa ao quadro geral, disjuntor só para o A/C e mais nada.
Obrigado, vou esperar que tenhas razão.
Senão lá vou ter de fazer mais umas pequenas obras...
Isso é muito frequente. Acontece porque os fios não estão bem apertados e criam uma zona resistiva que aquece imenso, podendo mesmo derreter o cobre dos fios.
Já agora, os fios são de 2,5 mm2 ? E as tomadas são de marca reconhecida ou marca branca?
Isso é muito frequente. Acontece porque os fios não estão bem apertados e criam uma zona resistiva que aquece imenso, podendo mesmo derreter o cobre dos fios.
Já agora, os fios são de 2,5 mm2 ? E as tomadas são de marca reconhecida ou marca branca?
Não sei a espessura dos fios nem tenho como medi-la.
As tomadas são da Legrand, a antiga era das "normais", ou seja, traseira em plástico e a que o electricista me colocou tem a traseira num material diferente, parece porcelana.
Não sei a espessura dos fios nem tenho como medi-la.
.
Está escrito no isolamento, e nesmo no cobre tanto o flexivel ou o rigido é possivel ver a espessura, para isso é só se retirar a tomada para se ter acesso ao cabo.
Sobre o aguentar da tomada, o que define isso é a saída do quadro e a dimensão do cabo., actualmente em tomadas é usado o 2,5mm mas dantes era o 1,5mm
Está escrito no isolamento, e nesmo no cobre tanto o flexivel ou o rigido é possivel ver a espessura, para isso é só se retirar a tomada para se ter acesso ao cabo.
Sobre o aguentar da tomada, o que define isso é a saída do quadro e a dimensão do cabo., actualmente em tomadas é usado o 2,5mm mas dantes era o 1,5mm
O problema é que os fios estão mesmo "à conta" e não dá para puxá-los e ver o que está escrito. É o belo trabalho que condiz com o resto que foi feito neste prédio.
E também não tenho aquele instrumento (do qual não me lembro o nome) que serve para ver as espessuras.
Mas deverá ser de 1,5 visto que o prédio tem quase 20 anos.
O problema é que os fios estão mesmo "à conta" e não dá para puxá-los e ver o que está escrito. É o belo trabalho que condiz com o resto que foi feito neste prédio.
E também não tenho aquele instrumento (do qual não me lembro o nome) que serve para ver as espessuras.
Mas deverá ser de 1,5 visto que o prédio tem quase 20 anos.
É normal os cabo estarem mesmo á conta para ligarem uma tomada, caso contrário haveria um desperdicio de material que é caro e havia ainda o risco de o cabo em sobra não caber depois na caixa de aparelhagem.
Entre o cabo de 2,5mm e o de 1,5mm é o dia da noite no sentido que úm é muito mais grosso que outro, se fores a uma loja e veres um e outro cabo, sabes logo ao certo qual é esse que tem só de ver.
E também não tenho aquele instrumento (do qual não me lembro o nome) que serve para ver as espessuras.
...
para medir com rigor, usa-se um paquímetro. mas por comparação com outro cabo do qual tenhas a certeza da medida, ficas logo a saber se é de 1.5 ou 2.5mm.
Comentário