Alguém que perceba de eletricidade pode tirar-me a seguinte duvida?
Os meus pais querem eliminar o gás lá em casa. Recentemente livraram-se do fogão a gás e compraram um forno eléctrico e um placa de indução.
No entanto ainda têm o esquentador a gás e não existe espaço para colocar um termoacumulador (vulgo cilindro). A Junkers possui uns esquentadores 100% elétricos que me parecem porreiros, pois têm a mesma dimensão de um esquentador a gás e a mesma performance em termos de litros por minuto com uma temperatura de 25ºC (ver páginas 27 e 28 do seguinte documento):
http://www.junkers.com/pt/pt/ek/info...ermo_Set10.pdf
Agora a minha questão prende-se com o facto deste esquentador ter como requisito um sistema elétrico trifásico.
Supondo que os meus pais vão para a potência máxima, ou seja, 20700kVA, temos que:
I=P/[cos(@)*V*SQRT(n)]
em que:
I = corrente em amperes;
P = potência em watts (20700);
n = número de fases (3);
V = voltagem (230 monofásico e 400 trifásico)
e assumindo @ = 1:
I = 20700/[1*400*SQRT(3)] = 29.88A
Como tenho 3 fases, o total é de 3*29.88A = 89.63A
Como o esquentador tem 24000W e funciona em trifásico, este irá necessitar 24000W/400V = 60A
Todos os restantes aparelhos lá de casa funcionam em monofásico. Sobram-me então (89.63A-60A)*230V = 6815W.
Disse alguma barbaridade ou estou correto?
E como é que se dimensionam as fases? Ligam-se duas fases ao esquentador e a outra fase a tudo o resto?
Os meus pais querem eliminar o gás lá em casa. Recentemente livraram-se do fogão a gás e compraram um forno eléctrico e um placa de indução.
No entanto ainda têm o esquentador a gás e não existe espaço para colocar um termoacumulador (vulgo cilindro). A Junkers possui uns esquentadores 100% elétricos que me parecem porreiros, pois têm a mesma dimensão de um esquentador a gás e a mesma performance em termos de litros por minuto com uma temperatura de 25ºC (ver páginas 27 e 28 do seguinte documento):
http://www.junkers.com/pt/pt/ek/info...ermo_Set10.pdf
Agora a minha questão prende-se com o facto deste esquentador ter como requisito um sistema elétrico trifásico.
Supondo que os meus pais vão para a potência máxima, ou seja, 20700kVA, temos que:
I=P/[cos(@)*V*SQRT(n)]
em que:
I = corrente em amperes;
P = potência em watts (20700);
n = número de fases (3);
V = voltagem (230 monofásico e 400 trifásico)
e assumindo @ = 1:
I = 20700/[1*400*SQRT(3)] = 29.88A
Como tenho 3 fases, o total é de 3*29.88A = 89.63A
Como o esquentador tem 24000W e funciona em trifásico, este irá necessitar 24000W/400V = 60A
Todos os restantes aparelhos lá de casa funcionam em monofásico. Sobram-me então (89.63A-60A)*230V = 6815W.
Disse alguma barbaridade ou estou correto?
E como é que se dimensionam as fases? Ligam-se duas fases ao esquentador e a outra fase a tudo o resto?