    Electricidade - qual o nível de potência a contratar?

    Camaradas,


    Aluguei recentemente (ontem!) um apartamento e vou começar a tratar dos contratos de luz, gás, água, etc e não tenho experiência nenhuma nestas.

    O apartamento está equipado com placa de cozinha (que é um grande sugador de electricidade) e todos os outros electrodomésticos.

    A minha pergunta é, num dia frio de inverno, onde no limite poderei ter ligados:

    (nota: Não conheço o consumo Wh e potência destes aparelhos)

    - 1 bico da placa de cozinha
    - Forno eléctrico ou o micro-ondas
    - Frigorífico
    - Televisão
    - Aquecedor a óleo
    - 1 luz na cozinha (é pequena)
    - 4 focos led + 1 luz de candeeiro na sala


    qual o nível de potência a contratar?

    - 3,45 kVa
    - 4,60 kVa
    - 5,75 kVa
    - 6,90 kVa
    - algo ainda mais potente?

    Obrigado

    #2
    Porque não começas de baixo ? e se veres que não chega, alteras...
    tive numa situação idêntica, mas ainda tinha uma caldeira e aguentava-se minimamente bem com 3.45Kva. Mas se queres ficar aliviado acho que 4.60kva é mais que suficiente.

    Comentário


      #3
      Se vais ter placa eléctrica e aquecimento em simultâneo aconselho 6,9. Acima disso o custo benefício é muito pior e não compensa.

      Comentário


        #4
        Com placa electrica esquece os 3.45. Se eventualmente te desleixas e ligas mais qualquer coisinha, puff, lá dispara o quadro. Provavelmente iria para os 4,6 ou 5,75.

        Comentário


          #5
          Na minha opinião afim de poupares consegues o minimo sem problemas, evita é aquecedor e placa ligados ao mesmo tempo.
          Um bico no minimo são 2000W + 2000W do aquecedor e fora o resto tens de ter um desligado.
          O mesmo se aplica ao forno, se está ligado é so isso, mais nada para alem de coisas simples (tv, luz).
          Na minha opinião cortava o gas e contratava uma maior potência, comprando um termoacumulador.

          Comentário


            #6
            Tens de ver o consumo de corrente total máxima para veres qual a potência que precisas.

            Mas como já o mcabral disse, o mais aconselhado é 6,9, sendo até um dos valores mais usados (penso eu) em apartamentos.

            Comentário


              #7
              Independentemente da potência a contratar, não te esqueças da opção bi horário.

              Quanto à potência, creio que 5.75 será seguro.

              Comentário


                #8
                Originalmente Colocado por Sansoni7 Ver Post
                Independentemente da potência a contratar, não te esqueças da opção bi horário.

                Quanto à potência, creio que 5.75 será seguro.
                Isso é uma opção pessoal, que depende do tipo de vida de cada um.

                Mas se tiver de mudar a vida dele para fazer bi-horário, o que vai poupar são trocos, não compensa a diminuição da qualidade de vida

                E bi-horário só devia ser permitido em moradias/vivendas sem ligação directa a outras casas.

                Comentário


                  #9
                  Mete 6.90kva assim tens a certeza que dá tudo...
                  Isto também depende um pouco da utilização e hábitos. 6.90kva para um frigorífico que fica ligado 24h e o resto não fica ligado mais que 1h ? acho que é muito.

                  Comentário


                    #10
                    Por pré-definiçao o consumo contratado costuma ser de 3,45KWA.

                    Dado que tens placa de vitro e o aquecimento não é a gás, mas sim elétrico, aconselho 4.60Kwa e acredita que te chegará para 99% das situações usuais.

                    PS: Se fosse eu optaria por 3,45kwa e racionava o consumo.

                    Comentário


                      #11
                      Originalmente Colocado por Echos Ver Post
                      Por pré-definiçao o consumo contratado costuma ser de 3,45KWA.

                      Dado que tens placa de vitro e o aquecimento não é a gás, mas sim elétrico, aconselho 4.60Kwa e acredita que te chegará para 99% das situações usuais.

                      PS: Se fosse eu optaria por 3,45kwa e racionava o consumo.
                      Eu não tenho placa e tenho 3,45 e costumo ter cuidado, mas mesmo assim de vez em quando lá me esqueço e por duas vezes deixei o quadro disparar. Por isso com placa não aconselho os 3,45.

                      Comentário


                        #12
                        eu tenho
                        arca
                        frigorifico
                        forno electrico
                        3 aparelhos de ar condicionado
                        2 portões electricos
                        aparelhos diversos electricos
                        maquina de lavar loiça
                        maquina lavar roupa
                        maquina secar roupa

                        e tenho 4,6 kva/20 amperes que chega e sobra
                        antes tinha 6.9kva/30 amperes pagava bastante e não usufruia da potencia
                        tenho contador bi horario ciclo diario

                        Comentário


                          #13
                          Tenho um T2 com tudo eléctrico menos aquecimento e banhos.
                          Quando fiz o contrato nem me perguntaram nada, meteram 6.9 e andei 3 anos a ser chulado.
                          Agora meti 4.6 e tem chegado, só me foi abaixo uma vez, porque tinha tv, pc, fogão, chaleira para aquecer água e luzes de cozinha e sala ligadas.

                          Também se não chegar basta pedir para aumentar, não se paga nada por isso.

                          Comentário


                            #14
                            Originalmente Colocado por TMoura Ver Post
                            Tenho um T2 com tudo eléctrico menos aquecimento e banhos.
                            Quando fiz o contrato nem me perguntaram nada, meteram 6.9 e andei 3 anos a ser chulado.
                            Agora meti 4.6 e tem chegado, só me foi abaixo uma vez, porque tinha tv, pc, fogão, chaleira para aquecer água e luzes de cozinha e sala ligadas.

                            Também se não chegar basta pedir para aumentar, não se paga nada por isso.
                            Sim acho boa opção.
                            E com certeza chega, com o devido cuidado.

                            Comentário


                              #15
                              Originalmente Colocado por MrsX Ver Post
                              Eu não tenho placa e tenho 3,45 e costumo ter cuidado, mas mesmo assim de vez em quando lá me esqueço e por duas vezes deixei o quadro disparar. Por isso com placa não aconselho os 3,45.
                              Uma questão , no ramal que faz disparar o quadro qual é a amperagem do disjuntor ?
                              " Cheira-me " que esse disjuntor tem pouca amperagem e dispara por estarem a ser solicitados mais amperes do que o equipamento pode fornecer.

                              Comentário


                                #16
                                Boas,

                                Provavelmente 3,45Kva chega , eu tenho essa potência contratada e tenho mais equipamentos ligados simultaneamente que os referidos acima ;)

                                Cumprimentos

                                Comentário


                                  #17
                                  Na minha casa, num dia de inverno, á noite, tenho muitas vezes ligado em simultâneo:

                                  - Luz da cozinha
                                  - 1 ou 2 "bicos" de placa vitrocerâmica
                                  - máquina de lavar roupa
                                  - ferro de engomar
                                  TV LCD

                                  - 3 a 6 projetores na sala
                                  - aquecedor a óleo (sensivelmente "a meio gás"
                                  - TV CRT
                                  - Sistema de som
                                  - Box da ZON
                                  - Portátil

                                  - Luz do escritório
                                  - Portátil
                                  - Monitor
                                  - Telemóvel a carregar
                                  TV CRT

                                  - Desumidificador no WC

                                  Tenho 4,6 kva/20 amperes contratados e s\ao muito poucas as vezes que o quadro dispara.

                                  Quando vim cá para casa, contratei 6.9kva/30 amperes, pagava uma mensalidade bem superior, ate que resolvi reduzir a potencia e não estou nada arrependido.

                                  Tal como já disseram,
                                  provavelmente 3,45Kva chega perfeitamente.

                                  Comentário


                                    #18
                                    Originalmente Colocado por baratowsky Ver Post
                                    Uma questão , no ramal que faz disparar o quadro qual é a amperagem do disjuntor ?
                                    " Cheira-me " que esse disjuntor tem pouca amperagem e dispara por estarem a ser solicitados mais amperes do que o equipamento pode fornecer.
                                    Boa... fui ver agora e só tem 15A.

                                    Comentário


                                      #19
                                      Convinha dizeres o tamanho do ap. De todo o modo, colocaria 4,6.

                                      Comentário


                                        #20
                                        3,45 chega e sobra em minha casa

                                        Comentário


                                          #21
                                          Simulador de Potncia Contratada

                                          Comentário


                                            #22
                                            4.6 chegam. Se tivesses A/C e termoacumulador...aí sim precisavas de potências maiores.

                                            Comentário


                                              #23
                                              Originalmente Colocado por MrsX Ver Post
                                              Boa... fui ver agora e só tem 15A.
                                              15x230=3450W que é a potência que contrataste.

                                              Comentário


                                                #24
                                                Originalmente Colocado por Levezinho Ver Post
                                                Obrigado. Eu já tinha feito este simulador, mas aquilo deu-me que eu precisava de aprox. 10 kVa. Por isso achei que aquilo não era muito confiável lool

                                                Comentário


                                                  #25
                                                  Originalmente Colocado por baratowsky Ver Post
                                                  Uma questão , no ramal que faz disparar o quadro qual é a amperagem do disjuntor ?
                                                  " Cheira-me " que esse disjuntor tem pouca amperagem e dispara por estarem a ser solicitados mais amperes do que o equipamento pode fornecer.
                                                  Claro...é a amperagem do disjuntor que lá está que define a potência contratada...porque o diferencial de tensão é sempre constante (os nossos 230AC)

                                                  Comentário


                                                    #26
                                                    Originalmente Colocado por Movyk Ver Post
                                                    4.6 chegam. Se tivesses A/C e termoacumulador...aí sim precisavas de potências maiores.
                                                    eu tenho 3 ac e aparelhos diversos e 4,6 chegam

                                                    Comentário


                                                      #27
                                                      Originalmente Colocado por multijet Ver Post
                                                      eu tenho 3 ac e aparelhos diversos e 4,6 chegam
                                                      Também tenho uma unidade exterior com 4 interiores e chega embora, naturalmente, não estejam sempre ligados e quando estão, não estão todos ao mesmo tempo.

                                                      Comentário


                                                        #28
                                                        Eu tenho isso tudo e contratei 6.9. Raramente rebenta, mas por aqui cozinha-se muito e só a placa vitrocerâmica no máximo gasta.......6.9

                                                        Obviamente nunca se utiliza a placa todo no máximo, mas é comum ao fim de semana ter o forno electrico, 2 bicos da placa e três máquinas roupa (lavar e secar) e louça tudo ao mesmo tempo.

                                                        Comentário


                                                          #29
                                                          Obrigado pela ajuda. Vou-me decidir pelos 4,6 kVA. Ao final do mês são mais 2€ do termo fixo de electricidade, mas não vou correr tanto risco em ficar agarrado.

                                                          Comentário


                                                            #30
                                                            Originalmente Colocado por Irascivel Ver Post
                                                            Obrigado pela ajuda. Vou-me decidir pelos 4,6 kVA. Ao final do mês são mais 2€ do termo fixo de electricidade, mas não vou correr tanto risco em ficar agarrado.
                                                            Como não mencionas máquinas lavar e ferros de engomar deve ser suficiente.