O EVSe não precisa de ter essas proteções, o EVSE só serve para manuseares a ficha sempre sem tensão nos bornes, e mesmo assim têm montes de proteções, o meu Chinês no trabalho por vezes dá "power leak" a terra não é grande coisa, imagina se tivesse a corrente da bateria a vir para trás, até me batia. 😄

O carro tem todas as proteções, pergunta á tua IA se os EVs não protegem a ficha de carregamento AC contra o que dizes. ;)
O carro tem barreiras eletronicas, eletricas, mecânicas e até pirotecnicas para que não aconteçam falhas catastróficas dessas, mesmo no caso de um carro se incendiar o que tens mais são proteções dentro do proprio carro e da propria bateria.
O que virá na Wallbox tesla será um diferencial tipo B, o recomendado é o tipo A , que instalei no meu apartamento (interruptor diferencial + disjuntor) pois o QE não tinha (presumo que em 2000 não fosse obrigatório .....) . Em predios mais recentes o que vejo são diferenciais tipo AC

Felizmente não sendo necessário como referes no sentido DC ->AC , não me choca colocar-se o máximo de proteções . Por ex, morando na AML onde os cabos elétricos são subterrâneos, mesmo assim instalei também um limitador de sobretensão. Gastei uns euros a mais quiçá desnecessariamente mas mal não faz :cool:
 
Já se começa a ver diferenciais tipo B nas garagens de casas novas, e bem, … 👍

Por acaso na wallbox estou protegido mas tenho lá o sistema solar, não sei se não meto lá um tipo B também um dia destes.
 
Dinheiro não falta, está ligada a empresas de inovação tecnológica, já tem clientes financiadores,… julgo que racionalmente é de esperar qualquer coisa completamente fora da caixa, até porque os americanos é tudo menos racional…

Eu parece-me que vejo um drag car nesse leak, mas seja o que ele quiser xD

Ou então a imagem está virada ao contrário. 😅
O Sr. charlatão quer fazer estardalhaço nas redes sociais para ter mais 15min de fama.


1000027257-webp.921741



ef6928f784c7bacad74a5ab95d4e9096.gif
 
O que virá na Wallbox tesla será um diferencial tipo B, o recomendado é o tipo A , que instalei no meu apartamento (interruptor diferencial + disjuntor) pois o QE não tinha (presumo que em 2000 não fosse obrigatório .....) . Em predios mais recentes o que vejo são diferenciais tipo AC

Felizmente não sendo necessário como referes no sentido DC ->AC , não me choca colocar-se o máximo de proteções . Por ex, morando na AML onde os cabos elétricos são subterrâneos, mesmo assim instalei também um limitador de sobretensão. Gastei uns euros a mais quiçá desnecessariamente mas mal não faz :cool:
Como disse no meu post, qualquer EVSE de 80 paus tem proteção contra sobretensão, entre outras... Mas a maior proteção está sempre no carro...
Tudo o que mexe à volta deste negocio é para extrair dinheiro, se um carro vem com um EVSE para ligar a uma tomada vulgar não precisas de te preocupar com mais nada a não ser os limites de corrente, vem com um de 10A ligas a uma tomada de 10A sem preocupações a assim sucessivamente... Deves é ter cuidado com a tua propria instalação de casa, se usares o de lei não terás problemas.
Até mesmo em termos de certificação, certificar uma tomada é muito diferente de certificar uma Wallbox, na empresa onde trabalho é tudo corrido a tomadas de 32A trifasicas e EVSE portateis, não precisam de qualquer certificação.
 
Como disse no meu post, qualquer EVSE de 80 paus tem proteção contra sobretensão, entre outras... Mas a maior proteção está sempre no carro...
Tudo o que mexe à volta deste negocio é para extrair dinheiro, se um carro vem com um EVSE para ligar a uma tomada vulgar não precisas de te preocupar com mais nada a não ser os limites de corrente, vem com um de 10A ligas a uma tomada de 10A sem preocupações a assim sucessivamente... Deves é ter cuidado com a tua propria instalação de casa, se usares o de lei não terás problemas.
Até mesmo em termos de certificação, certificar uma tomada é muito diferente de certificar uma Wallbox, na empresa onde trabalho é tudo corrido a tomadas de 32A trifasicas e EVSE portateis, não precisam de qualquer certificação.
Acredito que haja muito negocio à volta deste tema e do natural desconhecimento da maior parte do pessoal (eu incluido) - por exemplo relativamente à limitação de sobretensão, apesar da instalação que fiz ter sido para proteger toda a casa, o UMC da tesla parece não ter, posso estar enganado mais uma vez.
Mas como referi a minha casa não tinha nenhum diferencial pelo que instalei um Tipo A , não quero de todo testar as protecções do carro.
 
Última edição:
Acredito que haja muito negocio à volta deste tema e do natural desconhecimento da maior parte do pessoal (eu incluido) - por exemplo relativamente à limitação de sobretensão, apesar da instalação que fiz ter sido para proteger toda a casa, o UMC da tesla parece não ter, posso estar enganado mais uma vez.
Mas como referi a minha casa não tinha nenhum diferencial pelo que instalei um Tipo A , não quero de todo testar as protecções do carro.
Náo tens como dar a volta a isso, muito antes de atuarem as proteções de casa atuam as do carro, são muito mais sensiveis ao que acontecer com o carro, obviamente.
A casa tem que ter, obrigatoriamente, um diferencial, antes era de 300mA hoje tem que ser de 30mA, o que é preciso mesmo é ter um circuito bem dimensionado para as correntes em causa e atenção aos apertos, pois podes ter tudo e mais um par de botas em termos de proteção, basta teres um fio mal apertado numa ficha, borne ou disjuntor e estás sujeito a ter material torrado ou na pior das hipoteses um incêndio, não há proteção eletrica que te safe, e são estes os maiores causadores de problemas...
 
Ansioso por novidades

Será a tal chapada de luva branca nos haters?

Não percam os próximos episódios

Acho que agora já ninguiém espera que seja uma porcaria. Não há como ser, com os conhecimentos e tecnologia que a Tesla tem.

Agora ninguém lhe tira o facto de ter vendido um carro em 2017 e entregar em 2027... Só mesmo um grupo de fãs como os de tecnologias é que podem aceitar isso. Qualquer outra marca "legacy" tinha ido à falência com promessas assim.
 
Acho que agora já ninguiém espera que seja uma porcaria. Não há como ser, com os conhecimentos e tecnologia que a Tesla tem.

Agora ninguém lhe tira o facto de ter vendido um carro em 2017 e entregar em 2027... Só mesmo um grupo de fãs como os de tecnologias é que podem aceitar isso. Qualquer outra marca "legacy" tinha ido à falência com promessas assim.

True.

mas ele devolvia o € a quem se tivesse arrependido, ou seja, ninguém ficou "refém" da situação.

Aliás, um colega aqui do escritório queria um em 2021... mas não quis esperar, comprou um C4S cabrio novo.

Entretanto passaram-se 5 anos, LOL!
 
Serão os dois hypercarros.

Contudo o Adamastor ainda está algo atrasado no development, vamos ver quando é que vai sair para o mercado (pun intended)

Ah, e o adamastor só tem 750 cv, custa €1.6M (antes de impostos)
 
Bem pessoal recebi o orçamento da empresa certificada para montar a instalação elétrica com wallbox (venderam-me como altamente recomendável, dado que vou ter um tesla) e achei uma alarvidade.

Não discriminaram o valor de cada item, mas acho que estão ali coisas a mais. Aparelhos com wifi quando nem devo ter wifi, etc.

orcamento.jpg

Eu tenho ideia que só precisava do cabo, de um medidor para dar a contagem da eletricidade consumida ao condomínio, e a wallbox (que custa 535€ no site da Tesla).

Como eu vos disse, achei uma alarvidade o preço que me estão a pedir.

Quadro 5G?? Estão pensar fazer a puxada desde o meu apartamento? Foi coisa que eu disse que não queria.
Quadro Trifásico 40A??
 
5G é o cabo, 5 condutores. Consideraram 25metros.

Parece que instalam 2 medidores de energia. Uma wileress no interruptor para medir o consumo que passa lá para acederes a essa informação remotamente, outro para dar uma info a wallbox. Tens de contactar para perceber todas as funcionalidades que esse sistema te dá…
Acredito que o medidor Tesla seja para adequar a potência de carga ao disponível (ou então é só um backup ao outro, mas não sei bem porquê, porque a wallbox totaliza energia na mesma sem kit, confesso que não estou a ver a ideia), para não disparares o disjuntor do condomínio, e o outro interruptor para teres a contagem de energia para enviares.
 
Última edição:
Um pergunta que se calhar é um pouco parva.

A wallbox permite saber qual está a ser a eletricidade consumida? Para eu dar a contagem ao condomínio?
 
Um pergunta que se calhar é um pouco parva.

A wallbox permite saber qual está a ser a eletricidade consumida? Para eu dar a contagem ao condomínio?

Vai-te dar o valor e o carro também. Mas não é nenhum contador certificado. O condomínio de certeza que vai exigir teres um contador junto ao disjuntor.

Não sou especialista, mas há ai uns detalhes que me aprecem exagerados. o cabo de 10mm, ok que a distancia são 25m... Mas parece-me overkill, talvez por ser o disjuntor de 40A.
Também depende de quanta potência vais ter disponivel no prédio... Se depois só tens 2 ou 3kWh isso é tudo demais.
 
Vai-te dar o valor e o carro também. Mas não é nenhum contador certificado. O condomínio de certeza que vai exigir teres um contador junto ao disjuntor.

Não sou especialista, mas há ai uns detalhes que me aprecem exagerados. o cabo de 10mm, ok que a distancia são 25m... Mas parece-me overkill, talvez por ser o disjuntor de 40A.
Também depende de quanta potência vais ter disponivel no prédio... Se depois só tens 2 ou 3kWh isso é tudo demais.
Há uns regulamentos que determinam as secções mínimas como função da distância e corrente. A ideia é evitar aquecimento excessivo dos condutores.

Já não os vejo há muito tempo, mas do que me recordo vagamente, 10 mm para 25 m e 40 A parece-me normal.
 
Há uns regulamentos que determinam as secções mínimas como função da distância e corrente. A ideia é evitar aquecimento excessivo dos condutores.

Já não os vejo há muito tempo, mas do que me recordo vagamente, 10 mm para 25 m e 40 A parece-me normal.

Sim 40A já "obriga" a 6mm de base. Por isso não é o fim do mundo. Mas mesmo assim não sei se obriga a 10mm para os 25m.
A questão também é se o utilizador vai ter os 40A...
 
Não vou ter 40A nem de perto. Pelo que percebi, data a instação do quadro geral e quadro da garagem, devo conseguir 16A, máximo 20A.

E mesmo assim não sei se não será otimista. Pelo que percebi os cabos do contador geral para o contador da garagem são de 2,5mm.

Acho que não estou a dizer nenhuma asneira.
 
Não vou ter 40A nem de perto. Pelo que percebi, data a instação do quadro geral e quadro da garagem, devo conseguir 16A, máximo 20A.

E mesmo assim não sei se não será otimista. Pelo que percebi os cabos do contador geral para o contador da garagem são de 2,5mm.

Acho que não estou a dizer nenhuma asneira.
2.5 diria que não serve, isso ainda vai aquecer.....

Eu tinha isso e mudei (da minha fracção para a box) para 6 mm
 