Tenho um veículo eléctrico que carrego, na minha garagem, numa tomada regular, até hoje sem problemas. Mas colado à garagem tenho a lavandaria e essa tomada (a única no interior da garagem) está no mesmo circuito que as que fornecem electricidade às máquinas de roupa. Assim sendo tenho receio de ligar o carro e máquinas ao mesmo tempo, o que por vezes é um transtorno.
Assim lembrei-me de uma possível solução, mas gostaria de opiniões se seria viável. No mesmo terreno existe uma segunda casa, uma espécie de anexo com várias divisões, mas que não é habitada nem irá ser. Arrumam-se lá algumas tralhas, tem uma arca frigorífica pequena e como usamos como ginásio, tem uma passadeira de corrida. A electricidade para essa casa 2 vem do mesmo cabo de rua que a da casa 1, ambas partilham o contador, e o cabo da casa 2 passa no interior da garagem, onde está exposto. Uma representação tosca da situação actual seria esta:
Pensei em aproveitar esse cabo (não sei qual o diâmetro do mesmo mas diria que é semelhante ao que vem da rua) e montar um quadro dentro da garagem, no qual seria montado um ponto de carregamento mais seguro e que permita carregamento mais rápido (tomada industrial de 32A? foi o que me recomendaram) para o VE, o actual e outro que se venha a juntar no futuro. Manteria o resto do cabo que segue para a casa 2 (a partir da garagem ele deixa de estar exposto, seria impraticável substituir). A situação seria esta:
A minha pergunta é: isto é viável? É possível haver 2 quadros na mesma linha? Conseguiria uma ligação segura assim?
Outra questão seria a terra. O carro actual é um Zoe, muito sensível à qualidade da terra. Com a tomada actual, que está ligada ao quadro da casa 1, não tenho problemas. Mas teria de fazer uma ligação à terra deste quadro na garagem, certo?
Não serei eu a fazer, irá ser feito por eletricista, só não queria pagar deslocação se a ideia não fizer sentido nenhum [
]
Tenho um veículo eléctrico que carrego, na minha garagem, numa tomada regular, até hoje sem problemas. Mas colado à garagem tenho a lavandaria e essa tomada (a única no interior da garagem) está no mesmo circuito que as que fornecem electricidade às máquinas de roupa. Assim sendo tenho receio de ligar o carro e máquinas ao mesmo tempo, o que por vezes é um transtorno.
Assim lembrei-me de uma possível solução, mas gostaria de opiniões se seria viável. No mesmo terreno existe uma segunda casa, uma espécie de anexo com várias divisões, mas que não é habitada nem irá ser. Arrumam-se lá algumas tralhas, tem uma arca frigorífica pequena e como usamos como ginásio, tem uma passadeira de corrida. A electricidade para essa casa 2 vem do mesmo cabo de rua que a da casa 1, ambas partilham o contador, e o cabo da casa 2 passa no interior da garagem, onde está exposto. Uma representação tosca da situação actual seria esta:
Pensei em aproveitar esse cabo (não sei qual o diâmetro do mesmo mas diria que é semelhante ao que vem da rua) e montar um quadro dentro da garagem, no qual seria montado um ponto de carregamento mais seguro e que permita carregamento mais rápido (tomada industrial de 32A? foi o que me recomendaram) para o VE, o actual e outro que se venha a juntar no futuro. Manteria o resto do cabo que segue para a casa 2 (a partir da garagem ele deixa de estar exposto, seria impraticável substituir). A situação seria esta:
A minha pergunta é: isto é viável? É possível haver 2 quadros na mesma linha? Conseguiria uma ligação segura assim?
Outra questão seria a terra. O carro actual é um Zoe, muito sensível à qualidade da terra. Com a tomada actual, que está ligada ao quadro da casa 1, não tenho problemas. Mas teria de fazer uma ligação à terra deste quadro na garagem, certo?
Não serei eu a fazer, irá ser feito por eletricista, só não queria pagar deslocação se a ideia não fizer sentido nenhum [