O que falas de porca, não é um parafuso tipo umbraco? Se sim, esse parafuso serve para equilibrar a instalação, ou seja, para que a água passe por todos os radiadores de maneira igual. Tem sido uma dor de cabeça para equilibrar a instalação cá de casa. Mas já está melhor.
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Aquecimento central!!O diário de uma purga! com fotos!!:)
Collapse
Ads nos topicos Mobile
Collapse
Ads Nos topicos Desktop
Collapse
X
-
Originalmente Colocado por darkwings Ver PostO que falas de porca, não é um parafuso tipo umbraco? Se sim, esse parafuso serve para equilibrar a instalação, ou seja, para que a água passe por todos os radiadores de maneira igual. Tem sido uma dor de cabeça para equilibrar a instalação cá de casa. Mas já está melhor.
Comentário
-
Originalmente Colocado por rocketchef Ver PostUma vez mais obrigado pelos esclarecimentos, mas quanto à "porca" deve estar fechada?
É que aquilo parece que serve a mesma função da torneira. Consigo ter a torneira do radiador no 3 ou 4 e se fechar a porca não passa água. O que torna a tarefa de definição de um valor ainda mais subjectivo pois para além da escala da torneira tenho que a "olhómetro" rodar a porca.
Penso que a caldeira esteja neste momento por volta de uns 60%, mas caso queira diminuir nos radiadores lá vêm os estalos outra vez .
Vou tentar purgar um a um estando todos os outros fechados, mas olha que aquilo não pode ser normal, até porque me acorda! Se ajudar ponho aqui um video, consigo simular o barulho que aquilo faz ao diminuir a potência do radiador ou desatarrachando a porca...
PS: nunca escrevi tantas vezes porca!
http://www.leroymerlin.pt/Site/Fazer...ostaticas.aspx
http://www.canalizareaquecer.com/torneiras-de-radiador-com-termostato-integrado.htmlEditado pela última vez por Sansoni7; 29 November 2013, 09:56.
Comentário
-
Originalmente Colocado por Sansoni7 Ver PostViva Eu não conheço essas torneiras, mas pensava que essa porca seria para fixar a torneira ao sistema e deveria estar totalmente apertada. Os estalos, cá para mim é a tubagem a reagir ao frio/calor. Neste momento que escrevo, cá em casa de vez em quando lá sai um estalo.....é que a caldeira arrancou agora e está a meter água quente no sistema Leroy Merlin - Funcionamento das torneiras termostáticas Torneiras de radiador com termostato integrado | Canalizar e aquecer
Este pelo que me apercebi deve ser mesmo para fixar a torneira e decidi apertá-las.
Entretanto fiz um video demonstrativo do ruido que as torneiras fazem. Fez barulho porque coloquei a potência baixa, mas durante a noite sem ninguem mexer também fazem.
http://tinypic.com/r/ifmzwi/5
Comentário
-
Originalmente Colocado por rocketchef Ver PostDarkwings penso que esse parafuso de que falas está do outro lado do radiador.
Este pelo que me apercebi deve ser mesmo para fixar a torneira e decidi apertá-las.
Entretanto fiz um video demonstrativo do ruido que as torneiras fazem. Fez barulho porque coloquei a potência baixa, mas durante a noite sem ninguem mexer também fazem.
http://tinypic.com/r/ifmzwi/5
O ruído vem do radiador, certo?
Se sim é a torneira termostatica que, nessa posição não fecha completamnete o circuito de entrada de água no radiador e a «peça» que fecha vibra fazendo esse ruido. Pode acontece também numa torneira normal quando não a abres completamente.
O que me preocupa, no teu caso, é não saber o comportamento da caldeira a funcionar a 60% ( creio que quanto maior a percentagem maior a temperatura da água) quando, por hipótese, a maioria das torneiras dos radiadores fecharem por terem atingido a temperatura seleccionada. Para «bem», a caldeira deveria parar o seu funcionamento, mas não sei se é isso que acontece.
Po isso é que, se fosse eu, enquanto nem tenho certeza disto nem tivesse o tal programador, o que eu faria era caldeira a 60% e torneiras no 4-5. Eventualmente a meio da noite, levantar-me-ia da cama para fdesligar a caldeira e tentaria ligá-la uma hora antes da «alvorada»...
Comentário
-
Originalmente Colocado por Sansoni7 Ver Postviva
O ruío vm do radiador, certo?
Se sim é a torneira termostatica que, nessa posição não fecha completamnete o circuito de entrada de água no radiador e a «peça» que fecha vibra fazendo esse ruido. Pode acontece também numa torneira normal quando não a abres completamente.
O que me preocupa, no teu caso, é não saber o comportamento da caldeira a funcionar a 60% ( creio que quanto maior a percentagem maior a temperatura da água) quando, por hipótese, a maioria das torneiras dos radiadores fecharem por terem atingido a temperatura seleccionada. Para «bem», a caldeira deveria parar o seu funcionamento, mas não sei se é isso que acontece.
Po isso é que, se fosse eu, enquanto nem tenho certeza disto nem tivesse o tal programador, o que eu faria era caldeira a 60% e torneiras no 4-5. Eventualmente a meio da noite, levantar-me-ia da cama para fdesligar a caldeira e tentaria ligá-la uma hora antes da «alvorada»...
Ela vai desligando durante o funcionamento. Ontem liguei-a às 18h numa posição que penso ser 50-60% e abri apenas os radiadores dos quartos e sala na posição 3, foi desligada às 8h, tendo gasto sensivelmente 5,5m3. Penso ser um bom valor.
O que me chateia é ouvir a água a correr de vez em quando, parece aquelas fontes Zen que se vendem nos chineses....
Comentário
-
Originalmente Colocado por rocketchef Ver PostOu seja, seria um cronotermostato humano
Ela vai desligando durante o funcionamento. Ontem liguei-a às 18h numa posição que penso ser 50-60% e abri apenas os radiadores dos quartos e sala na posição 3, foi desligada às 8h, tendo gasto sensivelmente 5,5m3. Penso ser um bom valor.
O que me chateia é ouvir a água a correr de vez em quando, parece aquelas fontes Zen que se vendem nos chineses....
Provavelmente a caldeira desliga quando a água atinge a temperatura determinada pela percentagem que seleccionas e não por a temperatura em determinda divisão ser a que seleccionaste no radiador....penso eu.
O ruído de água a correr, se for no radiador tem a ver com o fecho da torneira ( em função da posição que seleccionaste), se for na canalização poderá ser ar...
Comentário
-
Tenho em casa uma caldeira Junkers Euroline.
Quando ligo o aquecimento a pressão do circuito está tipo a 1 bar e chega a um ponto que ultrapassa os 3 bar e começa a pingar água pela válvula de descarga.
Será normal?
A casa aquece normalmente e nos radiadores está tudo ok a nivel de temperaturas e não fazem ruidos.
Noto que na caldeira há uma certa vibração quando está a "rolar a água em modo de cruzeiro".
Comentário
-
Originalmente Colocado por Sansoni7 Ver PostPois de consumos não entendo.
Provavelmente a caldeira desliga quando a água atinge a temperatura determinada pela percentagem que seleccionas e não por a temperatura em determinda divisão ser a que seleccionaste no radiador....penso eu.
O ruído de água a correr, se for no radiador tem a ver com o fecho da torneira ( em função da posição que seleccionaste), se for na canalização poderá ser ar...
Comentário
-
Originalmente Colocado por Touguinha Ver PostTenho em casa uma caldeira Junkers Euroline.
Quando ligo o aquecimento a pressão do circuito está tipo a 1 bar e chega a um ponto que ultrapassa os 3 bar e começa a pingar água pela válvula de descarga.
Será normal?
A casa aquece normalmente e nos radiadores está tudo ok a nivel de temperaturas e não fazem ruidos.
Noto que na caldeira há uma certa vibração quando está a "rolar a água em modo de cruzeiro".
Comentário
-
Originalmente Colocado por rcontra Ver PostOu tens ar no sistema, ou o vaso de expansão não tem a pressão de ar correcta/ rompeu a membrana.
Coisa que poderei resolver?
Tenho jeito para bricolage.
Ou é mesmo tarefa só para técnicos em caldeiras?
Comentário
-
Originalmente Colocado por Touguinha Ver PostAr não deve ser, problemas no vaso de expansão talvez.
Coisa que poderei resolver?
Tenho jeito para bricolage.
Ou é mesmo tarefa só para técnicos em caldeiras?
Se sim será fácil a sua substituição, se não está.....
Porque não experimentas, primeiro, baixar a pressão, em frio, para menos de 1 bar e ver como se comporta o sistema em quente?
Comentário
-
Originalmente Colocado por rocketchef Ver PostDarkwings penso que esse parafuso de que falas está do outro lado do radiador.
Este pelo que me apercebi deve ser mesmo para fixar a torneira e decidi apertá-las.
Entretanto fiz um video demonstrativo do ruido que as torneiras fazem. Fez barulho porque coloquei a potência baixa, mas durante a noite sem ninguem mexer também fazem.
http://tinypic.com/r/ifmzwi/5
A caldeira a partida deverá ter um sistema de segurança, em que quando a água passa de determinada temperatura simplesmente desliga. Pior estou eu que tenho o aquecimento central ligado ao recuperador de calor. As vezes distraio-me e quando dou por ela já está a agua acima dos 80º.
Comentário
-
Originalmente Colocado por Sansoni7 Ver PostO vaso expansor está visível?
Se sim será fácil a sua substituição, se não está.....
Porque não experimentas, primeiro, baixar a pressão, em frio, para menos de 1 bar e ver como se comporta o sistema em quente?
A vaso expansor está na parte de trás do equipamento.Implica muita coisa .
o melhor será meter nas mãos de quem já mexe nisto tipo de máquinas.
Outras sugestões?
Comentário
-
Originalmente Colocado por darkwings Ver PostAh, ok. nesse caso não está ca quem falou. Relativamente ao barulho de estalos, se a tubagem for metálica é normal fazerem . É resultado das dilatações repentinas do material. O barulho não consigo ouvir aqui no trabalho, mas se for tipo água a correr é normal quando a torneira está pouco aberta.
A caldeira a partida deverá ter um sistema de segurança, em que quando a água passa de determinada temperatura simplesmente desliga. Pior estou eu que tenho o aquecimento central ligado ao recuperador de calor. As vezes distraio-me e quando dou por ela já está a agua acima dos 80º.
Problema mesmo é recuperador de água a trabalhar e faltar a energia electrica....
Comentário
-
Originalmente Colocado por Touguinha Ver PostÉ como está neste momento em frio a pressão está a baixo de 1bar, por mim regulado e assim quando ligo o aquecimento vai até aos 2 bar 2,5bar
A vaso expansor está na parte de trás do equipamento.Implica muita coisa .
o melhor será meter nas mãos de quem já mexe nisto tipo de máquinas.
Outras sugestões?
Comentário
-
Originalmente Colocado por Touguinha Ver PostTenho em casa uma caldeira Junkers Euroline.
Quando ligo o aquecimento a pressão do circuito está tipo a 1 bar e chega a um ponto que ultrapassa os 3 bar e começa a pingar água pela válvula de descarga.
Será normal?
A casa aquece normalmente e nos radiadores está tudo ok a nivel de temperaturas e não fazem ruidos.
Noto que na caldeira há uma certa vibração quando está a "rolar a água em modo de cruzeiro".
A minha não pinga, nem nunca pingou presumo que não seja normal pingar.
Comentário
-
Originalmente Colocado por rocketchef Ver PostA minha caldeira é igual, antes de a usar nesta estação fria ao ligar o aquecimento central tambem estava com uma pressão de 2,5-3, no entanto purguei o sistema e fixou-se em 1,5.
A minha não pinga, nem nunca pingou presumo que não seja normal pingar.
Comentário
-
Originalmente Colocado por Sansoni7 Ver PostJá apanhei um valente susto....agora ando sempre a mexer nos termostatos.
Problema mesmo é recuperador de água a trabalhar e faltar a energia electrica....
Comentário
-
Mas o aquecimento central ainda compensa ?? Eu tenho isso instalado no piso superior da casa, e ao preço a que está cada garrafa de gás (100€ as grandes) não me parece que compense muito, tanto que eu não uso há anos. Uso aquecimento electrico, que apesar de gastar alguma energia, não tem aumentado a conta em grande escala nos ultimos anos. Não fiz contas a fundo em relação a este assunto mas ...
Comentário
-
Originalmente Colocado por acca Ver PostMas o aquecimento central ainda compensa ?? Eu tenho isso instalado no piso superior da casa, e ao preço a que está cada garrafa de gás (100€ as grandes) não me parece que compense muito, tanto que eu não uso há anos. Uso aquecimento electrico, que apesar de gastar alguma energia, não tem aumentado a conta em grande escala nos ultimos anos. Não fiz contas a fundo em relação a este assunto mas ...
Ao principio era a gás propano e Deus me livre...
Comentário
-
Originalmente Colocado por Touguinha Ver PostCompensa se o que queimamos é gás natural
Ao principio era a gás propano e Deus me livre...
Na minha zona não há gás natural, logo o que se tem cá em casa são essas garrafas de propano que custam 100€ cada. Nem me tinha lembrado do gás natural, e nem faço ideia do preço, mas pelos visto é bem mais barato.
Comentário
-
Originalmente Colocado por acca Ver PostBem me parecia que havia qualquer coisa que não estava a apanhar
Na minha zona não há gás natural, logo o que se tem cá em casa são essas garrafas de propano que custam 100€ cada. Nem me tinha lembrado do gás natural, e nem faço ideia do preço, mas pelos visto é bem mais barato.
Comentário
-
Originalmente Colocado por acca Ver PostMas o aquecimento central ainda compensa ?? Eu tenho isso instalado no piso superior da casa, e ao preço a que está cada garrafa de gás (100€ as grandes) não me parece que compense muito, tanto que eu não uso há anos. Uso aquecimento electrico, que apesar de gastar alguma energia, não tem aumentado a conta em grande escala nos ultimos anos. Não fiz contas a fundo em relação a este assunto mas ...
Contas por alto, em 2012 gastei em gasóleo cerca de 50 Euros mês para Aquecimento Central e águas quentes sanitárias de uma moradia de R/C e 1º Andar com 4 pessoas.
Comentário
-
Uma pergunta:
Este Domingo liguei o aquecimento central em minha casa (caldeira mural a gás natural) e notei um efeito estranho.
Os radiadores em cada divisão têm torneira termostática, graduadas de 1 a 5.
Notei um efeito estranho: alguns dos radiadores aqueciam normalmente com a torneira regulada para o máximo (5). No entanto, se reduzisse para o 4, esse radiador não aquecia NADA. Não deviam ficar, pelo menos, mornos?
O que é que se pode estar a passar aqui?
Comentário
-
Originalmente Colocado por ClioII Ver PostUma pergunta:
Este Domingo liguei o aquecimento central em minha casa (caldeira mural a gás natural) e notei um efeito estranho.
Os radiadores em cada divisão têm torneira termostática, graduadas de 1 a 5.
Notei um efeito estranho: alguns dos radiadores aqueciam normalmente com a torneira regulada para o máximo (5). No entanto, se reduzisse para o 4, esse radiador não aquecia NADA. Não deviam ficar, pelo menos, mornos?
O que é que se pode estar a passar aqui?
Se sim, provavelmente as torneiras não estarão 5**, ou seja, fecham completamente quando não o deveriam fazer.
Comentário